以下内容,仅对注册会员开放。 免费注册成为会员,即可 免费查看本网站所有招标采购详细信息,已注册会员请登录后查看。

中铁建工集团广东有限公司电扶梯招标采购补遗

查看项目详情
  • 采购名称中铁建工集团广东有限公司电扶梯招标采购补遗
  • 采购编号WZ-DS-2021-132
  • 组织单位名称金融城站综合交通枢纽项目
  • 发布时间2021-06-10

澄清补遗

返回
【{NOTICESORTNAME_value}】中铁建工集团广东有限公司电扶梯招标采购补遗

发布时间:

{PUBTIME_value}
  • 采购名称<

    中铁建工集团广东有限公司电扶梯招标采购
  • 组织单位名称

    金融城站综合交通枢纽项目
  • 采购编号

    WZ-DS-2021-132

公告内文

表格样式

中铁建工集团广东有限公司电扶梯采购招标文件问题的答疑

编号:WZ-DS-2021-132

 

各投标人

    对投标人提问答疑如下:

1、第二章 投标人须知10.4.1.1 及第四章合同条款及格式1.2 “…综合单价包括但不限于…土建整改费、开洞开槽费(含电梯提升所用钢丝绳穿结构开洞费)、安装所需挂钩制安费(含材料)… 综合单价在任何情况下不予调整”,按我司理解应为电扶梯分包在土建施工前提交设计深化图纸或尺寸参数,由土建总包进行土建施工(含开洞开槽、预埋安装所需挂钩(含材料)等)。如需土建整改,相关费用由责任方承担。请贵司对此澄清

答疑:招标文件第四章13.4.1第(1)条H项已作明确,“电梯分包必须在以上结构建造前进行数据核实确认,避免数据错误,如未核实或数据有误造成的结构遗漏偏位错位,由分包单位承担相应的返工费用。”

     2、第二章 投标人须知10.4.1.1 及第四章合同条款及格式1.2 “…综合单价包括但不限于…与其他专业的交叉施工配合费用、培训费、风险费、技术措施费、后期维护及维修等完成电梯、自动扶梯工程所需的所有工作内容。本单价已包括措施费、成品保护费用、管理费、规费、利润、风险、除增值税外所有税金等,综合单价在任何情况下不予调整”,请问投标时是否需考虑总包配合费/安全文明押金/水电费等总包另行征收的费用,如需,请告知征收标准,以便我司计价

答疑:甲方提供乙方现场生产、生活使用的临时设施,每月每房间使用费按照 900元标准计取(含生活用水100立方米;用电200度),超出部分,按照水 5.5 元/m³,电1.5元/度计取,该费用在甲方第一次支付乙方工程款中全部扣除;施工现场水电费(包含施工用水电以及施工区的生活用水电)按结算价款的0.5%收取;甲方提供房间内设施(含空调一台2500元、上下床及床板400元每套),该费用由乙方租赁形式承担;房间内设施退场时乙方要保质保量的退还甲方,有损坏的乙方按原价赔偿。

3、第六章 技术规格书T1/87页“9.提供在电梯机房和井道内所有需要的线管、线槽、电线及随行电缆用于安装有关的电梯设备, 包括控制系统……及移动电话设备系统等”,因移动电话设备系统非电梯范畴,请贵司澄清移动电话设备系统相关的线管、线槽、电线由其他单位负责。

答疑:移动电话设备系统非电扶梯施工范围,但须预留相应端口。

4、关于交叉施工工作界面划分,若第六章技术规格书的描述与第四章合同条款及格式13.4.1的描述不一致时,则以第四章合同条款及格式13.4.1的描述为准。请贵司对此澄清。答疑:以招标文件“第四章合同条款”为准

5、第六章 技术规格书中P1/87页“11.提供所有用于电梯轿厢内之永久及临时性的告示,包括机号、载重牌、及按照招标图纸要求或由甲方指定位置的蚀刻文字和图样”; P1/90页“2.提供所有用于自动扶梯上之永久及临时性的告示,包括机号、 载重牌及按照招标图纸要求或由建筑师指定位置的蚀刻文字和图样”;P1/99页“1.23 B. 在每部电梯轿厢内按建筑师设计要求设置电梯证书架, 以便安放政府证书”; P1/99 第1.24条 “承包单位须按下列要求提供证书架”。电扶梯告示牌和证书架属精装或物业范畴,建议由其他单位负责提供。请贵司对此澄清。

答疑:电扶梯告示牌和证书架非电扶梯施工范围

    6、第六章 技术规格书中P1/90页“8.于集水井提供满溢水传感器, 并连接自动扶梯监控系统”、“电动机绝缘等级F,外壳保护等级室内型梯不小于IP54(电机的端子保护等级不应小于IP55)”。室内扶梯通常无上述溢水传感器、电机防护等级IP55(电机防水功能)需求,请贵司澄清仅室外梯需配置溢水传感器和电机防护等级IP55。

答疑:仅室外梯需配置溢水传感器和电机防护等级IP55

    7、第六章 技术规格书“2.8.5 此系统须提供实时的自动显示及广播, 通知乘客有关电梯… 地震管制运行、 建筑物过度摇摆管制运行及保安行动等”;“4.19.2 承包人应提供一个地震感应器,地震发生时引发自动扶梯系统,控制自动扶梯渐进式的停止运作”。地震感应器及地震管制运行功能属于非标选配功能,费用成本较高。考虑到本项目不在地震带且提升高度较小,建议无需配置上述功能。请贵司对此澄清。

答疑:同意取消配置上述功能

    8、第五章 物资需求一览表中,GT1、GT2为观光电梯,请明确其观光类型?2000*1700的轿厢尺寸已超过1350kg的最大面积,查最新版建筑图纸井道尺寸为2700*2600,建议将轿厢尺改为1900*1600即可满足要求。请贵司对此澄清。

答疑:轿厢应按施工图井道尺寸,由专业公司进行设计深化。

    9、根据最新版图纸,GT1、GT2观光电梯的顶层高度无法满足。建议将轿内高度改为2400mm,轿门高度改为2100mm,同时调整观光梯井道和顶部网架之间的预留空间,使顶层高度满足要求。请贵司对此澄清。

答疑:GT1、GT2顶层高度考虑网架安装变形、施工误差及网架外受力摆动,需要预留600mm空间,建议厂家按施工图尺寸进行专项深化设计。

     10、根据最新版图纸,FT-9A/B的投影长度只有12800mm,无法应对30°的倾斜角度。建议将FT-9A/B投影长度调整为13370mm或调整倾斜角度35°。请贵司对此澄清。

答疑:因平面功能原因,上下梁位水平最大尺寸为12800,梁位已无调整移动空间,FT-9扶梯按12800进行深化设计。

11、考虑到本项目技术方案较为复杂,为争取更多时间完善投标方案,以及申请最为优惠价格,建议投标文件后延至6月22日。

答疑:开标日期由原来的2021年6月16日10:00延期至2021年6月23日10:00开标。

12、考虑到时间紧迫,且我司法人代表目前不在国内,因此投标文件中涉及法人签字的文件,还请允许投标单位以签字或签章的形式。

答疑:可以以签字或盖章的形式。

13、招标文件中并未约定轿厢装潢方案,因此请贵司明确,客梯的装潢方案为:厅门及小门套采用发纹不锈钢,轿厢天花采用发纹不锈钢,而轿厢侧后壁按底漆钢板预留,地板预留30mm,额外预留350KG的装潢重量。

答疑:轿厢装修由精装修分包完成施工,不在本次电扶梯招标施工范围内,详见招标文件第四章13.4.1第(2)条。

    14、招标文件中并未约定轿厢装潢方案,因此请贵司明确,消防梯及货梯的装潢方案为:厅门及小门套采用发纹不锈钢,轿厢天花及侧后壁采用发纹不锈钢,,地板采用厂家标准,无需额外预留装潢重量。

答疑:答复同上。

15、招标要求货梯采用旁开两扇门,但为提高美观度以及开门效率,建议可同意投标单位在维持开门尺寸不变的前提下,采用中分四扇门的方案。

答疑:可以采用中分四扇门方案。

    16、请贵司明确,是否本项目所有客货梯均需配置单冷空调。

答疑:是,按下发的电梯规格配置需求一览表执行。

    17、请贵司明确,通井道的分隔方式是否为混凝土梁,且该部分工作又总承包单位负责,电梯单位提供技术配合。

答疑:招标文件第四章13.4.1第(1)条H项已作明确,“电梯分包必须在以上结构建造前进行数据核实确认,避免数据错误,如未核实或数据有误造成的结构遗漏偏位错位,由分包单位承担相应的返工费用。”

18、请贵司明确,是否所有客梯均需配置液晶显示屏;若需配置,请明确是否为10.4寸的单机版图片机。

答疑:按电梯规格配置需求一览表执行,同意尺寸调整。

    19、考虑到项目需求,请贵司明确本项目客梯是否需要厅外到站灯(含钟);我司从实际应用经验考虑及成本考虑,建议取消该功能,只保留厅外召唤的楼层及运行方向显示,即可达到提醒乘客的功能。

答疑:电梯规格配置需求一览表未要求配置,按原文件执行。

20、请贵司明确,是否本项目所有电梯均需配置主、副两个轿厢操纵箱。

答疑:按电梯规格配置需求一览表执行。

    21、请贵司明确,本项目客梯无需配置门禁系统及目的楼层控制系统。

答疑:同意调整。

22、基于成本考虑及实际使用效果,我司建议取消电梯停电自动救援功能(带蓄电池),仅预留接口即可,该接口可接入项目的二路电源,在项目停电时通过后备电源让电梯就近平层;(对于停电平层功能,应用于突然断电后,困在电梯里面的人可以用紧急供电来把人放出来,由于蓄电池的紧急供电也是价格高,建议是加接口,该接口可以接入项目的二路电,一样可以达到应急之用)。

答疑:同意调整。

23、电梯技术需求书中要求电梯厅门需满足完整性及隔热性要求,该要求的非标加价非常高,且电梯验收并无强制要求,基于成本及实际用途考虑,建议取消防火门要求,电梯厂家确保所提供的厅门能通过电梯政府验收。

答疑:同意调整。必须保证通过验收。

24、请贵司明确,涉及电扶梯的土建结构整改、开洞开槽等工作,需由总包完成,电梯单位提供深化图纸供施工。

答疑:招标文件第四章13.4.1第(1)条H项已作明确,“电梯分包必须在以上结构建造前进行数据核实确认,避免数据错误,如未核实或数据有误造成的结构遗漏偏位错位,由分包单位承担相应的返工费用。”

25、请明确FT-1A/B、FT-2A/B、FT-3A/B、FT-4A/B、FT-17A/B及FT-19A/B的扶梯是否可允许厂家配置扶梯中间支撑。

答疑:同意配置。

26、扶梯技术需求书要求需在集水井提供满溢水传感器,该点要求为给排水单位负责,非扶梯单位,因此建议取消该功能;

答疑:室外型扶梯FT1要求提供,其他同意取消。

27、扶梯技术需求书4.20.7要求扶梯桁架热镀锌处理,该项成本较高,且常用于室外梯;而该四台扶梯均为室内扶梯,基于成本考虑,建议取消该要求,改为油漆加厚处理;

答疑:同意调整。

28、扶梯技术规格中,扶梯梯级宽1004mm,为部分厂家的独有规格,建议调整为国标常用的1000mm。

答疑:调整为1000mm、1004m均可。

29、本项目要求配置地震感应装置,但从成本及实用角度考虑,建议取消该配置要求。

答疑:同意取消。

30、本项目要求电扶梯的所有线缆安放在金属线槽内,但基于成本考虑及实际使用情况,建议取消该要求,改为采用各厂家的成熟布线方案

答疑:同意取消。

31、请贵司明确电扶梯设备部分的税率为13%,安装部分为3%;

答疑:电扶梯设备费的税率为13%,安装费税率为3%。

32、请明确贵司在本项目是否需要缴纳总包配合费,若有,请明确比例。

答疑:无。

33、请贵司提供本项目的电扶梯大样图,以便准确核对土建参数。

答疑:前期已提供。

34、为更好的执行本项目,请贵司确认,在不改动付款方式等原则性条款的前提下,针对合同商务条款的一些细节,双方保留进一步洽谈的余地。

答疑:招标结束进入合同签订阶段,关于合同条款细节再进一步洽谈沟通。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本修改通知发出后,请各投标人在鲁班电子商务网进行补遗确认,无论投标人是否在鲁班电子商务网进行补遗确认,均视为已悉知本通知内容。

                               招标人:中铁建工集团广东有限公司            

                      2021年610