技术部分:

DL-13电缆对接箱:

1、请明确DL-13包技术规格书以哪个为准?以文件名为“SLGZ-GKZB-02文件最新”里第六章技术规格书为准?还是以文件名为“SLGZ-GKZB-02(1)”压缩包单独的技术规格书为准?

答:以单独的技术规格书为准。

2、请问招标清单中24个10kV电缆中间头对接箱是单相还是三相?18套10kV电缆中间头对接箱(含接地)是单相还是三相?是路基式还是埋在电缆沟里?

答:10kV电缆中间头对接箱单位统一为套,路基式为三相,电缆沟型是单相;详细见附件。

3、招标清单中2个电缆分支箱,无图纸,请提供图纸?

答:这2个电缆分支箱为崖州配电所内使用,图纸见附件,为充气式隔离开关箱。

4、招标清单中2套10kV负荷开关箱 一进一出 含接地,无图,请提供图纸?提供电流大小及进出线是否均带负荷开关?请明确手动操作还是电动操作?

答:见附件

5、招标清单中4面10kV电缆分支箱 一进两出,无图,请提供图纸

答:见附件。

6、招标清单中5套10kV电缆分支箱 一进二出 含接地,无图,请提供图纸

答:见附件。

7、招标清单中24台高压对接箱对应的图纸是否均为如下利国站10kv电缆对接箱?1623138777(1)

答: 图纸及说明见附件。

8、招标清单中2台高压分支箱(含开关)对应的图纸是否均为如下利国站高压电缆分支箱?1623139036(1)

答:图纸见附件。

9、招标清单中3组端子箱 XW1-2 无图,请提供图纸?

答:图纸见附件。

10、招标清单要求集中接地箱为2组,凤凰机场、改造崖城牵引变电所、红塘湾分区所这三个图纸均有集中接地箱,请问招标清单要求的2组集中接地箱为哪个图纸?

答:凤凰机场开闭所、红塘湾分区所。

11、招标清单要求户外配电箱为10台,室外插座箱4面,而图纸只有凤凰机场、红塘湾分区所各有1台动力配电箱,照明配电箱,检修室动力插座箱,请问该如何分配数量?

答:配电箱、插座箱图纸见附件。

12、技术规格书对于10KV电缆分支箱和10KV电缆对接箱的箱体材质要求为冷轧钢板,但安装位置都为室外,建议箱体采用不锈钢喷塑材质。

答:请按技术规格书执行。

13、系统图电缆分支箱的数目和明细表数目对不上。

答:见附件数量。

14、系统图电缆对接箱的数目和明细表数目对不上。

答:见附件数量。

15、配电箱没有系统图和技术规格书。

答:配电箱系统图见附件。

16、红塘和凤凰机场两个所集中接地箱一次图中并没有电流互感器,是否增加电流互感器。

答:是。

17、电缆分支箱二次操作电源和环控电源从哪里取。

答:分支箱内无二次操作电源和环控电源,若需要则就近电力系统中接引。

18、端子箱的端子排图纸需要提供一下

答:图纸见附件。

 

 

 

 

 

中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司三乐铁路改造项目部

2020年6月9日

                       


免费注册会员,即可 免费查看本网站所有招标采购信息。

提示:

您如需参与本次投标活动,需进入供方交易系统进行在线响应投标、下载招标文件、报价和上传投标文件等。为保证交易的安全性,需完成以下操作:
1 注册账号信息;2 申请企业认证;3 服务订单申请;4 CA申请。 点击进入:注册、认证、订单、CA申请操作手册 点击进入:供应商在线投标操作指南
您在使用本网站中如需帮助,请拨打以下电话: 客服电话: 4006-010100 广告服务热线: 4006-010100
我要投标
我要采购
我要评标
客服
小助手
客服电话:4006-010100(人工客服时间:工作日8:00-12:00;13:30~17:30)